Страница 1 из 2

Включение принудительной вытяжной вентиляции

СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 19:32
Ruslan260
Всем доброго времени суток!

04 января включилась принудительная вытяжная вентиляция. Работа вентиляции сопровождается гулом (не только от работы вентиляторов, но и от свиста на окнах) и понижением температуры в квартире, тк вытягивает все тепло. Так же не открыть входную дверь в квартиру, а если и открыл, то перепад давления бъет по перепонкам так, что с минуту заложены уши. И находится "не космонавту" в таком гуле и не атмосферном давлении очень трудно.

05 января при разговоре с диспетчером выяснилось, что кроме меня ни кого не волнует включенная вентиляция, заявка от меня одного!!! Несколько аварийных бригад не смогли выключить вентиляцию в петечении пары дней. Как выяснилось позже, у аварийных бригат не было доступа к вентиляции, тк "ответственный" отдыхает и до него не дозвониться!!! В принципе нормальная ситуация, ведь этот "ответственный" тоже человек и хочет отдохнуть!!! Но вот если ты ответственный за что либо, разве ты не должен быть на связи??? Тем более в век развития технологий....

Частично мне удалось убрать гул в квартире путем закрытия клапанов в сан комнатах и демонтажем короба кухонной вытяжки и закрытием отверстия вентиляции. Но из-за неплотностей закрытия клапанов в квартире все равно температура 20 градусов и даже потепление на удилице не как не помогает делу!!! При включении вентиляции за сутки в квартире похолодало на 5 градусов и температура не подымается выше 20 градусов.

Прошло ПЯТЬ дней, проблема так и не решена. Дома очень холодно!!!

Проблемму может быть решат в понедельник!

Кроме меня гул и холод никого больше не беспокоит!!! Хотя проходя по коридору до лифта гул в других квартирах слышен.

Не уже ли всем комфортно и приятно???

Re: Включение принудительной вытяжной вентиляции

СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:39
ElenaRok
Руслан, лично меня ничего не беспокоит. тишина в квартире, лестничной площадке, дверь открываается как обычно. 2 подъезд.

Re: Включение принудительной вытяжной вентиляции

СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:58
Ruslan260
Елена, скорее всего вытяжка идет по стоякам и захватывает определенный ряд квартир.

При первых звонках, диспетчер сообщила, что в других домах тоже имеются схожие проблемы.

У меня первый подъезд, если исходить из нумерации квартир.

Re: Включение принудительной вытяжной вентиляции

СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 09:41
serg
Аналогичная ситуация, описанная Русланом, "Альфа", 6 парадная

Re: Включение принудительной вытяжной вентиляции

СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:00
Карпося
Беспокоила! 1 под'езд. И я вас уверяю, что заявку я оставляла! Вчера все сделали!

Re: Включение принудительной вытяжной вентиляции

СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:44
Ruslan260
Карпося писал(а):Беспокоила! 1 под'езд. И я вас уверяю, что заявку я оставляла! Вчера все сделали!


А когда заявку оставляли???

Re: Включение принудительной вытяжной вентиляции

СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 08:55
Карпося
6 или 7, до этого у меня все было ок

Re: Включение принудительной вытяжной вентиляции

СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 10:04
Ruslan260
Странно... Почему у одних раньше началось у других позже....

Re: Включение принудительной вытяжной вентиляции

СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:03
Карпося
Может разные стояки?

Re: Включение принудительной вытяжной вентиляции

СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:03
Ruslan260
Как мне пояснили, что закрылись ОЗК (огне защитные клапана), а аварийка включила вентиляцию в принудительном режиме... и нижние этажи по идее должны страдать сильнее, я бы не сказал, что у нас нижний этаж. Видимо многим стало холодно и они начали закрывать вентиляцию... и соответственно у других начала ухудшаться ситуация...