Switch to full style
Ответить

Re:

07 апр 2010, 13:27

Может варочную поверхность у окна разместили?

Не понятно зачем мучаться с окном когда вент канал есть.

Re:

07 апр 2010, 13:35

А зачем нам всем мучиться ???? Окно не открывать вообще............................

Re:

07 апр 2010, 13:45

наталия писал(а):У меня большой вопрос :x КТО ИМ ТАКОЕ СОГЛАСОВАЛ !!!!!!!!!!!!! И ЧТО БУДЕТ ЛЕТОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вывели в окно прям воздуховод от вытяжки? На 100% уверен, что никто не согласовал, т.к. в нормах ясно сказано, что вентиляция с кухонь и санузлов должна идти выше уровня кровли. Вы вполне можете написать жалобу для начала в ЮС и вероятно этим и закончится.
Тоже не понятно зачем в окно, когда есть вентшахта с мощной принудительной общей вытяжкой. В ней конечно тоже свои тонкости, просто так вытяжку туда не воткнешь, но решения не сложнее вывода в окно.

Re:

07 апр 2010, 15:09

Выдержка из памятки "инструкция по эксплуатации квартиры" страница 61


ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать на кухне вытяжку с угольными
фильтрами. Запрещается подключать принудительную вытяжку, т.к. она создаст из-
быточное давление, разбалансирует систему вентиляции, создаст шум и лишние запа-
хи.


ВНИМАНИЕ! Выполнение дополнительного вентиляционного выхода (кухонной
вытяжки выполняющей функцию воздухообмена с окружающей средой), а также свер-
ление в наружных ограждающих конструкциях здания отверстий для прохода различ-
ных коммуникаций, возможно только с разрешения УК.


Вопрос только вечны - что делать :).
Насколько я понимаю, запрет в инструкции не является поводом к серьезной тяжбе.

Re:

07 апр 2010, 23:04

Все ужасные запахи приготовления еды идут с комнаты консъержа. Вытяжки там нет, поэтому запахи поднимаются по вентиляционным шахтам и шахтам лифта до 11 этажа, там готовят себе работники охраны. Неоднократно жаловались в УК и звонили непосредственно Генеральному директору ООО «ЮИТ Сервис» Савельевой Ольге Борисовне, реакции ни какой.

Re:

08 апр 2010, 08:37

Сочувствую, но у нас другая секция. Поэтому "нюхаем" других соседей.

Re:

08 апр 2010, 15:19

Есть два пути решения данной проблемы:

1 . Режим рециркуляции - (то есть гонять воздух через фильтр вытяжки, если конечно такой режим конструктивно
предусмотрен);

2. Подключить вент. канал или гофру к существующему "грибку" вентиляции.
* Для чего необходимо предусмотреть тройник с клапаном - (т.е вентиляция будет работать в двух режимах).

Р.s
Судя по тому как работает существующая система вентиляции. Могу сказать, что с расчетом нагрузки видимо что то напортачено. Регулировка вытяжки при помощи заворачивающихся грибков не очень эффективна. Так как мощность высасывающего вентилятора слишком велика (т.е сосет так, что двери или грибок начинают "свистеть").

Re:

08 апр 2010, 23:04

returnn писал(а):Регулировка вытяжки при помощи заворачивающихся грибков не очень эффективна.


А кранами-клапанами (как это правильнее назвать?) , которые скрыты и обычно доступны через лючки ?

Re:

09 апр 2010, 10:51

Stepan писал(а):А кранами-клапанами (как это правильнее назвать?)

Дроссель. Видимо система рассчитана на все открытые клапаны. А т.к. всем тянет и большинство прикрывает, давление увеличивается.

Re:

09 апр 2010, 15:36

Во вложении скан страницы буклета "Информация для жильцов". Смотрите выделенное полужирным шрифтом.
Вложения
page_61.jpg
Страница из информации для жильцов
page_61.jpg (260.27 КБ) Просмотров: 7121
Ответить