Re: Розетка для плиты

СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 09:30
Александр
6,0 мм2 сечение провода

46 А Допустимый длительный ток нагруз-ки для прово-дов и кабелей

32 А Номинальный ток автомата защиты

40 А Предельный ток автомата защиты

10,1 кВт Максимальная мощность однофазной при U=220В

Re: Розетка для плиты

СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 11:46
strelok
спасибо Александр! :good:
С Вашего позволения еще помучаю вопросами :oops:
1. какой нужен провод для подключения вар. поверхности (марка/модель)?
2. он универсальный для всех типов вар поверхностей (подойдет ко всем) или что то надо учитывать?
3. где лучше купить?

Re: Розетка для плиты

СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 12:16
strelok
http://www.remont220.ru/var_panel.php
как я понял провод брать ПВС... только вот какой именно? модель?

Re: Розетка для плиты

СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 14:19
Вячеслав
Я у себя ставил кабель КГ 6*3( сечение 6, 3 провода), покупать надо в спец электрических магазинах, в обычных метизах такого сечения нет

Re: Розетка для плиты

СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 17:33
Александр
Эти моменты брал на себя электрик :) Мое дело было по чекам рассчитаться.
Помочь не смогу.

Re:

СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 15:53
Stepan
Вячеслав писал(а):Я у себя ставил кабель КГ 6*3( сечение 6, 3 провода), покупать надо в спец электрических магазинах, в обычных метизах такого сечения нет


Кстати в элеткро-магазинах мне дважды говорили что достаточно сечения 4 .. т.е. кабель 3*4, и он то как раз продается много где

Re:

СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 16:27
igor
3*4мм достаточно для плиты. У меня одно время висел проточный водонагреватель на 6,5 кВт на проводе 3*2,5, вполне нормально - по номиналу проходило. Плиты в среднем такой же мощности, да и на 100% все сразу не включает никто. 3*4 я тоже поискал (гибкий), далеко не везде есть. Купил в итоге какой-то ужасный резиновый (других не было), заделал в стену и через несколько дней увидел хороший в Леруа.