Розетка для плиты

Элекрика, водопровод, канализация, стены и пр.

Re: Розетка для плиты

Сообщение Александр » 30 дек 2009, 09:30

6,0 мм2 сечение провода

46 А Допустимый длительный ток нагруз-ки для прово-дов и кабелей

32 А Номинальный ток автомата защиты

40 А Предельный ток автомата защиты

10,1 кВт Максимальная мощность однофазной при U=220В
Аватара пользователя
Александр
 
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 мар 2009, 11:42
Корпус: Дельта
Этаж: 11
Подъезд: 2

Re: Розетка для плиты

Сообщение strelok » 30 дек 2009, 11:46

спасибо Александр! :good:
С Вашего позволения еще помучаю вопросами :oops:
1. какой нужен провод для подключения вар. поверхности (марка/модель)?
2. он универсальный для всех типов вар поверхностей (подойдет ко всем) или что то надо учитывать?
3. где лучше купить?
strelok
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 09 окт 2009, 08:19
Корпус: Альфа
Этаж: 0
Подъезд: 1

Re: Розетка для плиты

Сообщение strelok » 30 дек 2009, 12:16

http://www.remont220.ru/var_panel.php
как я понял провод брать ПВС... только вот какой именно? модель?
strelok
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 09 окт 2009, 08:19
Корпус: Альфа
Этаж: 0
Подъезд: 1

Re: Розетка для плиты

Сообщение Вячеслав » 30 дек 2009, 14:19

Я у себя ставил кабель КГ 6*3( сечение 6, 3 провода), покупать надо в спец электрических магазинах, в обычных метизах такого сечения нет
Вячеслав
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 09 мар 2009, 19:42
Корпус: Гамма
Подъезд: 1

Re: Розетка для плиты

Сообщение Александр » 30 дек 2009, 17:33

Эти моменты брал на себя электрик :) Мое дело было по чекам рассчитаться.
Помочь не смогу.
Аватара пользователя
Александр
 
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 мар 2009, 11:42
Корпус: Дельта
Этаж: 11
Подъезд: 2

Re:

Сообщение Stepan » 15 июн 2010, 15:53

Вячеслав писал(а):Я у себя ставил кабель КГ 6*3( сечение 6, 3 провода), покупать надо в спец электрических магазинах, в обычных метизах такого сечения нет


Кстати в элеткро-магазинах мне дважды говорили что достаточно сечения 4 .. т.е. кабель 3*4, и он то как раз продается много где
Аватара пользователя
Stepan
Администратор
 
Сообщения: 1616
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 14:00
Корпус: Альфа
Этаж: 10
Подъезд: 7

Re:

Сообщение igor » 15 июн 2010, 16:27

3*4мм достаточно для плиты. У меня одно время висел проточный водонагреватель на 6,5 кВт на проводе 3*2,5, вполне нормально - по номиналу проходило. Плиты в среднем такой же мощности, да и на 100% все сразу не включает никто. 3*4 я тоже поискал (гибкий), далеко не везде есть. Купил в итоге какой-то ужасный резиновый (других не было), заделал в стену и через несколько дней увидел хороший в Леруа.
Аватара пользователя
igor
Администратор
 
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 16:26
Корпус: Эпсилон
Этаж: 0
Подъезд: 6